Предлагаю обсудить протокол СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ №016/12.
«Серьезную тень» на деловую репутацию института бросает тот факт, что «профессиональное» мнение института может меняться со временем (в частности по теплоизоляционным материалам).


НИИСФ РААСН выдает "заключения" по теплоизоляционным материалам которые по нашему мнению противоречат друг другу.


Суть противоречий:
  • Письмо 21.10.2010 №05/1103-50 (см. приложение) НИИСФ РААСН провели исследования и цитата «… краски, наполненные керамическим полусферами… в качестве теплоизоляции наружный стен не могут быть использованы.»
  • Однако, уже через несколько лет, мнение поменялось. 22 февраля 2012 года (ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ №016/12.) В заключение цитата «… может применяться для тепловой изоляции … наружных и внутренних ограждающий конструкций, зданий, трубопроводов, и других …» хотя в 2 года назад не мог.
  • В том же протоколе в заключение цитата «…может применяться для … антикоррозионной изоляции наружных и внутренних ограждающих конструкций, зданий, трубопроводов, и других...». Влияние "исследованной" теплопроводности на способность материал «бороться» с коррозией не поясняется.
Вопросы к достоверности полученных результатов:
  • Результаты испытаний. Теплопроводность материала «равна» теплопроводности воздуха!, то есть лучше, чем у любого теплоизоляционного материла (аэрогели и материалы из них исключение). Теплопроводность 0,024-0,025 Вт/м*С. Для справки реальная теплопроводность материала 0,06-1,2 Вт/м*С. То есть результаты измерений (или расчетов) с ошибкой от 2,5 до 50 раз.
P.S. Так как письмо 21.10.2010 №05/1103-50 и протокол №016/12 распространяются через интернет и оригиналов у нас нет, допускаем, что это «подделки». Однако следить за своей репутацией в интернете, это все равно обязанность института.
« Последнее редактирование: 31 Май 2017, 12:07 от Жиляев Константин Алексеевич »
  • АО ВНИИСТ. Директор центра защиты от коррозии и тепловой изоляции